lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 16:01
图片:
谁能告诉我,这个故障该怎么排除呀?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-04 13:10
每一个人走的路可能都不一样,如果放弃只能说明这条路将永远不会到达终点,只有你走了、在漫步了、飞奔了路才会接近才会到达。
这个提示是告诉你所使用的模拟量地址超出了模块所具有的最大地址范围。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-05 08:59
回8楼问题:
   西门子200系列不同的cpu所能够带的模拟量模块有所不同,地址范围同样不同。如果cpu是222的可以是AIW0~AIW30;AQW0~AQW30。如果是cpu224或者226.AIWO~AIW62;AQW0~AQW62。请参考200手册。