wagnhz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 177 点
下载积分: 682 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-06-09
最后登录: 2017-12-23
查看wagnhz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-02 21:39
各位老大,  CP1E 型怎么把DM里的小于32的数据转换成8421码控制输出点。
就是用4个输出点编码输出1----32常数,来控制其他设备。
huhuil1l1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2013-06-20
最后登录: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-03 10:19
不过8421    4个点BCD是0-9到不了32,    BIN是0-15。BCD d  100   是要8个点表示0-99
[ 此帖被huhuil1l1在2013-12-06 08:57重新编辑 ]
huhuil1l1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2013-06-20
最后登录: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-06 08:52
0-15的就不是BCD的了是BIN,你MOV D 100,就好了
huhuil1l1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2013-06-20
最后登录: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-06 08:55
M0V D0 W0   然后W0.00控制100.00   w0.01 控制100.01   w0.02控制100.02  w0.03控制100.03    W0.04-W0.15,不要再用了。已经被用了。你再看看书明白W0和w0.00---w0.15的关系就明白了。
[ 此帖被huhuil1l1在2013-12-06 09:00重新编辑 ]