三相电不用电器电压正常,用电器电压就不正常,如果负载接单相电,就接的那根线电压下降,另外两相的电压升高,这是怎么回事?
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 10:06
是用电处到供电变压器380V侧中性点接触不良所致。