三相电不用电器电压正常,用电器电压就不正常,如果负载接单相电,就接的那根线电压下降,另外两相的电压升高,这是怎么回事?
崔心顺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 208 点
下载积分: 107750 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2024-12-16
查看崔心顺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 07:01
很明显是电压降的现象,用电处到供电变压器间导线阻值太大,应加大导线截面积