请教TO H8 K0 H0F K1指令和FROM H8 K10 D0 K1指令望能解释
TO是向特殊模块写数据K0是第一个扩展模块,K1是写1个BFM数据,
FROM是从远程I/O读数据不知对否,其它的搞不明白是什么意思望工控高人指点谢谢
分享
minghe
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
220 点
下载积分:
3139 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2010-09-17
最后登录:
2024-11-12
查看minghe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-25 20:42
全看
|
小
中
大
From 与TO主要用于特殊功能模块,这部分也可以用特殊功能模块指令来写(U*/G*)
FROM读出,TO写入,前面TO指令等效于:MOV H0F U8/G0
后面FROM指令等效于:MOV U8/G10 D0,具体要看使用的模块,这部分指令手册和特殊功能模块手册有的
H0F为写入的16进制值,换成16位二进制就是:0000000000001111,0和1用指定内部功能寄存器的设定