楼主  发表于: 2013-12-01 15:09
PLC 的Y0 和Y1 都有输出 但是电机没有反应 伺服驱动线啊什么的 我检查了一遍是对的 还有参数也改过了 在线监视 Y0 Y1有输出但是就是电机没反应
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 10:56
你外部接線是否有正確
照你所說應該是用脈波來驅動
那脈波電壓是否正確