PLC 的Y0 和Y1 都有输出 但是电机没有反应 伺服驱动线啊什么的 我检查了一遍是对的 还有参数也改过了 在线监视 Y0 Y1有输出但是就是电机没反应
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-06
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 16:13
首先看看 是否双线圈 直接写个简单程序 驱动输出,若这个时候有输出,检查原来程序上下哪个部位也在同时输出;硬件就如楼上几位所说,伺服ON这个信号是否接通,可以软件控制,亦可硬件控制,都是在伺服控制器线接头做文章。还有就是电机是否有带刹车。一般有输出,伺服控制器除了伺服ON信号与电机刹车信号未打开,都是会转动,与伺服控制器其他参数无关。