wsnmhb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2013-04-06
最后登录: 2025-01-08
查看wsnmhb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-01 13:12
电柜后面是高压室,以前通讯都蛮好。现在通讯不稳定了。触摸屏到PLC大概有40米。用双绞屏蔽线
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-08
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-01 13:53
1、屏蔽层接地。
2、通讯线两头加滤波磁环。
3、尽量远离干扰源。或用东西隔离。

滤波磁环图如下:



楼主留言:
用rs485光栅隔离都不行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水