最近拿到一国外的传感器模块,采用RS485通信,通信协议里说输出的数据是32位单精度IEEE-754浮点数,想通过PLC把它转换为十进制的数,用在人机上做显示,请问该怎么去转换?如输出的数据为0x41280000,则十进制表示为10.50?
请高手解答!
catywu
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 620 个
工控威望: 831 点
下载积分: 19881 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-12-24
查看catywu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-01 21:31
昨天碰到相同的问题,今天早上搞定了,下载浮点数十六进制转换器v1.0看看数据显示形式就明白了。很简单的。
[ 此帖被catywu在2022-06-02 08:40重新编辑 ]
catywu
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 620 个
工控威望: 831 点
下载积分: 19881 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-12-24
查看catywu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-08 15:29
人机直接读取传感器模块地址,人机上将传感器模块地址设为浮点数。我用MCGS触摸屏读取成功。