我想测了一种膜的米数,打算在滚筒上加装一个编码器,滚筒直接是75MM,电机转速是1200转,滚筒不是有电机直接驱动的
是滚筒上的膜拉着转动,现在不知道选编码器多少脉冲合适。有谁能帮下,求教下怎么选编码器的脉冲数
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-30 08:20
可以这样来算一下的,你先要确定膜每秒的运行速度最高有多少(如500MM/S)。还有你计数的采集的最高频率是多少(如30KHZ)。这样你算一下测量轮的周长75*3.14=235.5MM,  这样用500/235.5=2.123,这就是秒转的圈数。然后用这个圈数*编码器的脉冲数不要超过30KHZ就可以了。