楼主  发表于: 2013-11-28 20:27
谁能帮我解释一下这行程序的内容和用法啊?
     SFTL   M5   M18   K10   K1
[ 此帖被min0326在2013-11-28 20:39重新编辑 ]
jiaglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-10-30
最后登录: 2024-11-08
查看jiaglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-29 10:39
图片:
位左移循环指令,指令接通后把M5的状态转移给M18后的连续10个标志位位,没接通一次转移一位。