用S7 200模拟量控制三菱变频器会跳动
上一主题
下一主题
wangluoid
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
130 点
下载积分:
543 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2013-03-29
最后登录:
2021-03-30
查看wangluoid的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-28 17:55
全看
|
小
中
大
用S7 200模拟量控制三菱变频器,我是直接给个值到AQW,可以控制,但是频率很频繁的会跳动,范围大致是0.06Hz左右(固定,不是渐变),比如我输出的是10Hz,结果是10Hz、10.06Hz这两个频率之间来回跳动,改由变频器自己控制,就变得很稳定了。。我起初怀疑是干扰,但是排除了一些因素之后,貌似还是老情况,这个是正常现象还是不正常的啊?我都快疯了。。
分享
xin418513387
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
234 个
工控威望:
317 点
下载积分:
965 分
在线时间: 260(小时)
注册时间:
2007-06-14
最后登录:
2023-07-10
查看xin418513387的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-01 01:43
全看
|
小
中
大
你买节干电池当模拟量接到变频器上试试就知道是不是干扰问题了!