本实例的的CPU 是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA 变送输
出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100 度,即0 度时输出4mA,100
度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220 欧姆可调电位器




请问14623是在怎么得到的
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-29 16:02
((AIW0-6400)/25600)*100