迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-28 09:07
在一条传输线上比如有20台输送机台,每个机台上有光电开关,在其中一台几台上

检查出了产品缺陷,在传送到下面的机台时我怎么知道这个床品是有缺陷的,

比如我在第2台检查出了问题,那么我在最后一台上这么检查出那块是有问题的产品

如果是有问题的机器会吸到废品堆

请大侠们说说思虑,简单实用,不能出错。
[ 此帖被hua283176685在2013-11-28 11:44重新编辑 ]
QQ 20471661
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 11:45
引用
引用第1楼lvhonjun于2013-11-28 09:10发表的  :
做一个记忆功能就可以了

记忆麻烦啊,从第一台要记忆到最后,中间还不能出错
QQ 20471661
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-28 11:46
引用
引用第2楼lochao于2013-11-28 09:35发表的  :
还非要检测两次啊 第一次检测次品后做个剔除不是更好

剔除是什么意思,我每一个机台安装开关并不是检查废品的
QQ 20471661
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-28 13:26
引用
引用第5楼mythic于2013-11-28 12:42发表的  :
既然你的开关不是检查废品的,那么你是怎么知道出了废品?既然知道了,为什么不当时就剔除

废品是靠人检测出来的,有一个开关来确定是废品。废品虽然检查出来了但并不需要马上拿走,而

是到最后一道工序用机器拿走再进行分类,好的放一起,差的放一起
QQ 20471661
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-28 13:28
引用
引用第6楼guochunyi于2013-11-28 12:54发表的  :
派个人专门剔除废品就行了。

我们是自动化设备啊,全线只需要一个人,不能用人拿,需要机器判断
QQ 20471661