如何实现西门子s7200 的倒计时设计,如30分钟开始倒计时,直到0结束,
请直到些,不知道用什么指令,怎么设置,谢谢。最好有个实例看看。
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 11:29
图片:
如果以分钟来做倒计时的话可以用SM0.4来触发一个计数器C0  .假如设定VW0=30分钟的倒时计就用VW0-C0=VW2  这样VW2的值就是30 29  28  27  26   。。。。0