中过孔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 562 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2014-10-23
查看中过孔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-26 23:02
各位大师你们好,我们有个炉子的plc是三菱fx1n-60mr的今天输入端x20的plc指示灯不亮,后接到x24的输入端plc的输入指示灯亮,后来判断是plc内部输入继电器坏了改程序的输入点为x40的(x40输入端没有用)可是还是不行plc对应的指示灯不亮请高手分析解决一下急急
中过孔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 562 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2014-10-23
查看中过孔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 19:42
谢谢大家,上面的大侠所说的没有错就是x40烧坏了同时x10x20x30x40同时烧坏了今天把程序改了一下就好了