卢明月
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 275 点
下载积分: 535 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2012-04-14
最后登录: 2016-08-26
查看卢明月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-26 11:01
桌面.zip (141 K) 下载次数:43 三菱PLC参数里面的I/O分配里的开关设置,如何设置,设置的参数如何而来
[ 此帖被卢明月在2013-11-26 11:18重新编辑 ]
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-26 11:03
型號?
Q系列?
也沒有程序,沒辦法幫助你喔!
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看changyu0330的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-26 13:33
图片:
图片:
图片:
了解,你只是要設通訊率
OK!換算太麻煩了,這個不懂沒關析,有個快速設定法!!
我有補圖有問題再提出!
設定你想要的通訊率,開關也會跟著變動!
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看changyu0330的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-26 17:44
圖三只是將16進位的H800丟進K8L210  (L210~L241只會丟一個H800值)
圖四K8L410如果裡面等於0就要丟k1進去K8L410(範圍在L410~L441)
圖五跟圖七都只是8 位→ 256 位的解码  只要應該是解讀目前C的數值
圖六BSFL(n 位数据的1 位左移)........L510共32點
解示詳細詳細我不清楚!~這幾個指令幾乎在步進常看到的。
有問題再發問吧!!