zdx40309844
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 91 点
下载积分: 474 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-11-28
最后登录: 2021-02-04
查看zdx40309844的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-25 21:06
描述:这是我之前V7用的软件
图片:
描述:这是我查手册发现用这软件但是我没找到
图片:
之前我用的是V712IS的屏,但是后来来一批设备换成V812IS的屏用之前的软件下载不了,不知道是版本太底还是别的问题
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4140 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-19
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-25 22:12
如果你的V812的硬件版本高于1.8,那么你的软件版本就太低了,原因是高于1.8版本的V812采用了与以往灯管作为背光光源不同的LED作为背光光源,因此,软件版本不能低于V5.4.25.

如果你的硬件版本低于1.8,那么你可以使用现有版本进行下载。

再过没多久,富士将会推V9系列的触摸屏,届时,将采用V-SFT V6版本的软件,V9运行速度至少是V8的6.4倍。