电脑和基恩士PLC KV-40DT或KV-16DT连接后,监视程序,可过一会儿总是断开。有时提示超时错误,有时如图所示。不知道怎么回事?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-30 13:00
问题出在USB--232转接线。如果你的PLC不在运行状态,则有可能可以长时间监控。换一个好点的USB转接线吧。