楼主  发表于: 2013-11-23 22:06
图片:
图片:
图片:
     一台石材框架锯意大利的设备,飞轮装变频器速,三菱A740-132K的变频器,加装制动单元,不多说上图
今天的努换来明天的收获
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 08:39
引用
引用第19楼5921338于2013-11-25 21:10发表的  :
我觉得把电抗器放下面好点,因为电抗器比较重,放下面线也用的少点。变频器出风口在上面,不建议变频器上面再安装设备。

支持19楼说的,还有就是侧面放得两个不高不低的散热风扇,可以装在顶部,下面开个进风口装格网