楼主  发表于: 2013-11-22 14:59
三菱伺服MR-J2S-70A的位置 速度控制模式如何达到功能的呢?  
现有个项目需要用伺服控制焊枪的起弧位置和结束位置  同时控制焊枪从起点位置到起弧位置的速度  和到达起弧点位置后的运行速度 已及返回速度  

伺服位置、速度切换模式;该如何使用  在启动的时候是用位置模式还是速度模式  到起弧点的时候既要确定已到起弧点又要改变速度  该如何选用呢  

还有伺服电机实际走的距离如何通过编码器反馈给PLC呢    PLC用的是FX3U-128MT/ESA
求大神指点

崇拜高手
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-05-02
查看sunrisk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-23 10:28
        用位置模式比较方便,这样可以准确的定位起弧和收弧点,而且也可以调速。不知道你是用FX3U本体脉冲控制还是外加定位模块,外加定位模块比较方便,功能也多,可以设置到位反馈信号控制焊机的起弧收弧。
楼主留言:
外加一个FX2N-1PG模块    不知道如何取伺服编码器的反馈脉冲来监视伺服电机的实际运行状态     因为伺服焊接设备不接电机反馈脉冲 有可能会PLC的脉冲值一直在累加  而伺服出现故障而没有动作
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-05-02
查看sunrisk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-02 11:59
引用
引用第2楼sunrisk于2013-11-23 10:28发表的  :
        用位置模式比较方便,这样可以准确的定位起弧和收弧点,而且也可以调速。不知道你是用FX3U本体脉冲控制还是外加定位模块,外加定位模块比较方便,功能也多,可以设置到位反馈信号控制焊机的起弧收弧。

伺服是自带编码器的,你的编码器反馈接到伺服驱动器,伺服驱动器有脉冲输出控制端,可以从这里引出到PLC来实现你需要的监控。