用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱伺服MR-J2S-70A 速度、位置控制模式如何使用
上一主题
下一主题
512998120
呆
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
333 点
下载积分:
4831 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2012-10-16
最后登录:
2024-01-10
查看512998120的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-22 14:59
全看
|
小
中
大
三菱伺服MR-J2S-70A的位置 速度控制模式如何达到功能的呢?
现有个项目需要用伺服控制焊枪的起弧位置和结束位置 同时控制焊枪从起点位置到起弧位置的速度 和到达起弧点位置后的运行速度 已及返回速度
伺服位置、速度切换模式;该如何使用 在启动的时候是用位置模式还是速度模式 到起弧点的时候既要确定已到起弧点又要改变速度 该如何选用呢
还有伺服电机实际走的距离如何通过编码器反馈给PLC呢 PLC用的是FX3U-128MT/ESA
求大神指点
崇拜高手
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-22 15:30
全看
|
小
中
大
不知到伺服是带焊枪运动,还是带动工件运动。其实可以一值用位置模式的,位置模式也是可以变的速啊。起弧与收弧你是怎么知到的,外部信号吗?还是伺服转动的度数或是长度来决定的。伺服所走的距离一般情况下不用检测,都是默认为程序走完后都到那个位置了,如一定要检测,可外加接近开关,或编码器用高速计数器读,在比较。
楼主留言:
用高速计数器读取然后最比较
起弧是焊枪在刚刚到达工件上方时起弧 当焊枪要脱离工件时收弧 其中焊枪未到工件时是一段速度 到工件上方起弧焊机后又是一段速度 焊机完成后又有一段返回速度 是焊枪动工件是静止的