子雁归时
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2012-10-21
最后登录: 2018-03-25
查看子雁归时的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-22 11:40
我这一个汇川的变频器,型号:MD380T5.5GB,最近老是报警减速过电压,请问高手们,什么故障会引起这个报警
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15566 分
在线时间: 337(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-11-24
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-26 08:23
你的减速时间调的太小了,太小的话会导致这个问题的。可以调高减速时间试试,如果现场要求不可以调减速时间那就只能加制动电阻。就是在在(+)和PB端接一个400W , >=90欧的电阻。
总线伺服系统成套机械电气解决方案