三菱D700变频器出现PS故障报警,除了在运行中按下停止复位键,还有什么原因会导致此报警呢。。。
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-19 19:35
  FR-D700系列三菱变频器没有RES复位端子,可以将输入端子功能选择参数Pr.178~Pr.182中的任意一个设定为"62",在外部端子分配变频器复位信号RES即可。
1、变频器外部运行模式下,按面板上的STOP键停止运行,即会报警PS,断电复位即可。