楼主  发表于: 2013-11-18 08:54
图片:
用FR-Configurator写入,错误,帮我看下是什么原因
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 10:00
1、80#参数 电机容量未设置;
2、81#参数 电机极数未设置;
3、9#参数 电机过流保护设定值要与电机容量相匹配;
4、其它参考说明书确认是否在设定范围外或与实际不符合;
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-18 11:09
先把参数修改正确后再写入,错误的参数软件禁止写入。