楼主  发表于: 2013-11-17 23:38
今天上午我不在厂   我的一个弟子把变频器的输入和输出电线接反  一开电变频器爆炸  啊火好大  烧了好多东西  我都罚1000多元
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-19 14:00
肯定会冒烟甚至明火啊!输入输出接反了,模块直接炸了!
跟平时过流或者轻微断路炸机不同啊..是非常严重的使用事故!
Ps:我在现场见过一台INVT的变频器炸机,直接把模块炸糊了,剩下管脚还焊在板子上。工厂的技术员说:那玩意还挺香。。