楼主  发表于: 2013-11-17 13:54
现在我用了一个台达EH3 PLC做主机,一个台达ES PLC 做从机,用RS485 Link 连接  。同时这两台PLC都联接一个触模屏 DVP S411   采用RS232的COM1  COM2 分别联两台PLC的RS232  。可问题出来了,当主机EH PLC连上触模屏时 Link 就不能用,取掉屏的连线,接上电脑,Link联接一切正常,联电脑的口与屏的这个口是同一个RS232口,难到RS232与RS485不能同时使用,可电脑就能用。以前我也这样做过两台机都是这样联的,都正常,可这一次就不行了,不知到是为什么?请高手帮帮,有软件那里能设置吗?谢谢,很急。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 09:41
是ES还是ES2,老PLC可能不兼容,会掉线