请问哪位知道三相75KW电机要用多大的线和多大的空开 怎么算的 谢谢
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-17 08:16
全看
|
小
中
大
3P 250 C型空开
3*50铜芯电缆:查表可知189A
吉圆电气 QQ751673698