qw418439251
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 220 点
下载积分: 2374 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2024-09-15
查看qw418439251的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-16 11:32
请问各位大侠  三菱QD75P4中的电流读取缓冲存储器地址在哪里能找到?谢谢了!
QD75P定位模块用户手册(详细篇)中 5.6节 轴监视数据 轴1 从800到847 就没有介绍了,看了个实例 电流读取缓冲存储器地址 轴1 是856  但是手册中没有找到!!!请各位帮忙看下谢谢了!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 12:53
翻译上的错误!应该理解为当前值
800、801
900、901
1000、1001
1100、1101