请问各位师付们:
    伺服放大器更换电池时,把绝对值的电气原点丢失了,放大器一上电就报警。请问绝对值的电气原点归零应该怎么操作啊?具体的操作步骤、、、、、、谢谢大家!
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
xuemingyue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 292 点
下载积分: 2308 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2024-01-11
查看xuemingyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 14:31
在保证操作安全的前提下,手动机器到实际原点位置,然后想办法使得程序上的数值和原点位置数值一致就可以了。一般设备上一个带有回原点按钮功能的