楼主  发表于: 2013-11-14 11:12
本人刚接触IAI电缸,请教个问题
    IAI电缸驱动器为 PC0N-CA的  现在想与三菱FX3U通讯
    请问是否可以通过RS485实现?加个FX3U-485-BD就可以实现了吗?具体怎么操作,请高手指导一下。谢谢
精通三菱,欧姆龙,西门子,Beckhoff,LABVIEW苏州地区承接PLC程序调试 QQ2150019823
zchunhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 637 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2013-01-22
最后登录: 2024-12-04
查看zchunhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 13:37
IAI电缸有模式的选择,可以是示教模式,脉冲模式,没必要通信,工作点位如果不多可以用示教模式