技在心中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2016-11-01
查看技在心中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-13 20:59
配电柜的补偿电容控制器设定为0.95好,还是设定为0.99好呀。感谢了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-14 11:01
从理论上来说1是最好的,但是实际使用中负载的变化使补偿得不到这个数值,往往会出现过补偿。一般电力公司要求用户将功率因素调整在0.95是一个比较合理的数值。