配电柜的补偿电容控制器设定为0.95好,还是设定为0.99好呀。感谢了。
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1197 个
工控威望:
1742 点
下载积分:
7563 分
在线时间: 579(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-01-27
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-14 08:44
全看
|
小
中
大
实际上,因为负载变化,设定太高电容投退频繁,易损坏。我通常设定在0.97,且电容量有大有小。