有没有市电的情况下UPS无输出,断电的情况下UPS有输出
不断向前
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-10-15
查看wisexdh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-15 11:25
引用
引用第4楼dmh于2013-11-14 14:02发表的  :
我买的山特k-1000 Pro UPS电源好像不是这样,UPS接入市电,ups有AC 220V 输出,断开市电,UPS有AC 160V输出。
和我的想法不附,我是想UPS接入市电时无输出,此时UPS处于充电状态。当市电断开时有输出的(只要给2.5W的电磁阀供电30分钟就可以了)请问该如何做能实现。



有些UPS电源是有个旁路的,切换开关有很多不同的时间级别
承接电气自动化设计、调试