三菱工控论坛
变频器接FR-A720手册是说电源接三相200V,能接单相220V吗
上一主题
下一主题
cjt1890
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
245 点
下载积分:
507 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-08-19
最后登录:
2014-02-28
查看cjt1890的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-13 17:32
全看
|
小
中
大
变频器接FR-A720手册是说电源接三相200V,能接单相220V吗,实验室的一个变频器就是这么接的,也能正常使用,请教下高手
[ 此帖被cjt1890在2013-11-13 17:38重新编辑 ]
分享
cjt1890
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
245 点
下载积分:
507 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-08-19
最后登录:
2014-02-28
查看cjt1890的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-14 10:48
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼ymmfa于2013-11-13 17:51发表的 :
手册上说不行,但实际使用中小功率的也能接单相220V,这样实际功率会下降一点。
恩,谢谢