坛里 的师傅们  我最近在看Fx-3U手册  看不懂增减计数器的使用 麻烦大师指点迷津? 高数计数器啊
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-14 14:37
使用方法和1S/1N/2N一样的。假如你用C235,用一个指令如LD M8000  OUT C235   这样你给X0脉冲就是上计数。如果接通了M8235就是减计数了
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-15 08:13
图片:
X5就是闭合就是减。