综合讨论
3ms的输入信号用上升沿采集和下降沿采集有区别吗?
上一主题
下一主题
15005444007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
180 点
下载积分:
711 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2010-08-30
最后登录:
2024-10-09
查看15005444007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-12 22:09
全看
|
小
中
大
3ms的输入信号用上升沿采集和下降沿采集有区别吗?PLC程序的扫描周期有几十毫秒。对于这个只导通3ms的输入信号用上升沿还是下降沿采集比较好,高速计数的输入端口已经用完了,只能用普通输入点
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-29
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-12 22:14
全看
|
小
中
大
普通输入点很可能读不到3ms的输入信号,要看你PLC速度有多快,大部分都无法工作。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享