lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-24 11:19
有一组线路,烧了4个三相电机,用万用表测量三相电源正常。3P空开也没坏,没有保护电路。但拆开电机看都是缺相烧了。这线路上并联了两个三相电机,但就是始终烧那个经常烧的电机,清教各位老师。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-24 12:25
只有一台坏就说明电源没问题的,主要检查一下坏的那个的电源和负载