有一组线路,烧了4个三相电机,用万用表测量三相电源正常。3P空开也没坏,没有保护电路。但拆开电机看都是缺相烧了。这线路上并联了两个三相电机,但就是始终烧那个经常烧的电机,清教各位老师。
分享
lijinhuaok
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
220 点
下载积分:
839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2011-07-25
最后登录:
2016-12-23
查看lijinhuaok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-25 10:45
全看
|
小
中
大
不存在负载重的这个问题,三相电源正常,3P开关换了。两个电机同一开关,同一条线路,常烧的电机2.2kw两极,就是不烧的电机功率较小极数多6极。线路有两个漏电开关。电机绝对是缺相烧了,不知怎么缺的相。
分享
lijinhuaok
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
220 点
下载积分:
839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2011-07-25
最后登录:
2016-12-23
查看lijinhuaok的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-26 08:56
全看
|
小
中
大
测量三相电流平衡,线路没问题。可能是操作员操作不当。