lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-24 11:19
有一组线路,烧了4个三相电机,用万用表测量三相电源正常。3P空开也没坏,没有保护电路。但拆开电机看都是缺相烧了。这线路上并联了两个三相电机,但就是始终烧那个经常烧的电机,清教各位老师。
happy525070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2010-07-20
最后登录: 2019-07-25
查看happy525070的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 15:40
检查接线 估计有有相缺了 接线没接好