楼主  发表于: 2012-03-24 11:19
有一组线路,烧了4个三相电机,用万用表测量三相电源正常。3P空开也没坏,没有保护电路。但拆开电机看都是缺相烧了。这线路上并联了两个三相电机,但就是始终烧那个经常烧的电机,清教各位老师。
hewm
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2009-09-12
最后登录: 2024-11-22
查看hewm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 11:34
两个电机同一开关,同一条线路,常烧的电机2.2kw两极,  
同时开两个电机时测一下各自的电流,在单独开一个电机时测一下电流。试一下,也许能找到答案。