baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-12 09:53
汇川变频器MD320系列的1.5KW本来是单相220的   错接为两相380V的了

现在没有显示了   是那里烧了,有谁维修过的


帮下忙啊

谢谢
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-12 10:31
量一下整流桥,可能坏了。R,S,T分别对正负母线量看导通情况。R,S,T对母线的一端同,对另一端不通。这样的话大概就是好的。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-12 10:32
还有从母线供到CPU模块的电路可能烧了,自己查吧。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-13 11:31
整流桥,保险,开关电源。整流在第一张图片端子这里有根7字形的电线这里,有个螺丝孔后面的就值整流桥了,开关电源在变压器旁边。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-13 11:38
汇川的变频器,我讲的多了,我们就是他们的代理商,外加联保的。整流桥就是上面我说的地方了。不要说没有单独的整流桥,只有一个模块。变频器从进电到整流到母线在到IGBT逆变出去。这一套,我们太熟悉了。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-15 17:16
直接上母线可以的,我们维修变频器测试时都是先上母线,这样可以屏蔽整流桥前端问题了。