楼主  发表于: 2013-11-11 15:39
      以前做设备用松下伺服马达(相对编码器)定位,开机的时候都要设置外接感应器来做归原点的操作。目前手头有一个512分度格雷码绝对值编码器,能不能用这个编码器来控制伺服马达定位,免去搜索原点的操作?然后用编码器的反馈值来控制马达定位?该如何做?我自己想想绝对挺麻烦的。。哪位能指点一下。。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-11 20:31
绝对值的不麻烦的,就是在第一次设定好就行了,其他时侯不用在回原点了.其他正常开机怎么用就怎么用就行
楼主留言:
能详细说说怎么操作吗?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.