用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
用绝对编码器定位伺服马达
上一主题
下一主题
huamantang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
336 个
工控威望:
541 点
下载积分:
1826 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2010-01-08
最后登录:
2024-11-15
查看huamantang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-11 15:39
全看
|
小
中
大
以前做设备用松下伺服马达(相对编码器)定位,开机的时候都要设置外接感应器来做归原点的操作。目前手头有一个512分度格雷码绝对值编码器,能不能用这个编码器来控制伺服马达定位,免去搜索原点的操作?然后用编码器的反馈值来控制马达定位?该如何做?我自己想想绝对挺麻烦的。。哪位能指点一下。。
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-11 20:31
全看
|
小
中
大
绝对值的不麻烦的,就是在第一次设定好就行了,其他时侯不用在回原点了.其他正常开机怎么用就怎么用就行
楼主留言:
能详细说说怎么操作吗?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
用绝对编码器定位伺服马达
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问