MCGS昆仑通态的屏,300的PLC。西门子的气动流量阀,之前都是好好的,突然触摸屏就死机了。因为CPU用的是313C的,阀的反馈是两线制接,所以串24V接至CPU集成的模拟量输入模块通道(通道是四线制的,不能改成两线制),死机的时候把阀的反馈信号拆了就好了,然后反馈信号就接不上了。只要接反馈信号就死机。现在都没法接反馈信号了。