qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-10 18:10
有一台设备用的是J3的绝对位置系统(100W的),这台机器的电控系统是我做的,现在那个公司的电工跟老板吵架,他把这台机器的控制电路搞的一塌糊涂,很多PLC上的信号线都弄断了。J3上面那个绝对位置保持用的电池也给拔掉仍在电控箱里面了,电池上那个插头没有了,只剩下两根线。我想找个插头接到电池上,可是搞不清楚CN4端口那两个针的极性,哪个该接正极?哪个该接负极?坛里的师傅们有谁知道的话给个留个信息。谢谢了先。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-07-21
最后登录: 2024-03-16
查看李飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 18:32
下正 上负
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(qinchenglim) 热心助人!