qiang2751290
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-10 16:16
最近,老板出了一个问题,  比如说,一个20层楼高的居民区,电机不运行时水压在5楼, 如果需要给6楼以上供水时电机运转, 电机系统放在地下室,  现在问题是电机运转的压力要减去正常水压的压力, 也就是说电机的满负荷运行时只能维持6-20层的压力, 在实际的工程中如何进行压力相加。
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-11-14
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 20:50
朋友你好,这个可以使用设定正常压力(6层) 加上水压送到20层压力差,来实现。