各位高手:
    辛苦了!
    我厂造粒车间用的造粒机生产的料条经过模头挤出后,在经过水槽冷却后,有切粒机切成粒子。
问题是这样的:料条出来后温度230多度,经过水槽给予降温,现在我们的水槽补水和排水是全开放式的,造成水的浪费。我的想法是,用温度控制补水和排水,但是需要液位稳定,就是不能突然溢水和水槽缺水。想了好长时间不知道怎么搞,想用温控仪来控制电动阀门来补水和排水,用液位传感器来保证液位,但是不想用这么多的东西。能否高手指点一下,假如用PLC的话,大概的控制思路是什么。
谢谢!
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-09 16:22
在水槽的侧面开个口保证液位不行吗>>>>你想用PLC控制将它复杂化么...用个PID保证工作水槽的液位.再用PID保证回流槽的温度...两个PID....