zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-09 14:36
各位高手:
    辛苦了!
    我厂造粒车间用的造粒机生产的料条经过模头挤出后,在经过水槽冷却后,有切粒机切成粒子。
问题是这样的:料条出来后温度230多度,经过水槽给予降温,现在我们的水槽补水和排水是全开放式的,造成水的浪费。我的想法是,用温度控制补水和排水,但是需要液位稳定,就是不能突然溢水和水槽缺水。想了好长时间不知道怎么搞,想用温控仪来控制电动阀门来补水和排水,用液位传感器来保证液位,但是不想用这么多的东西。能否高手指点一下,假如用PLC的话,大概的控制思路是什么。
谢谢!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-11 20:25
二楼已经说明白了……………………
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]