wjrong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 216 点
下载积分: 7465 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2014-02-22
查看wjrong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-08 22:03
手里有一个三菱FX2N-32MR,上电电源灯亮,运行灯不亮,红灯亮,怎么回事?昨天还行的,电源灯和运行灯亮,能通过电脑下载程序。
eb545
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 272 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2023-12-19
查看eb545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-12 11:18
第四盏灯是:程序出错(PROG-E),红灯闪烁表示PLC里的程序有错,清一下PLC内存,灯就不亮了,再把电脑的程序传送到PLC就可以了。