三菱步进梯形图程序运行中又再按启动结果程序有开始运行
上一主题
下一主题
我的用户名
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
123 点
下载积分:
580 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-11-08
最后登录:
2014-06-21
查看我的用户名的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-08 20:27
全看
|
小
中
大
LD M8002
OUT SET S0
LD X0 AND S0 OUT SET S10
STL S10 OUT Y0(5秒)
5秒后SET S11 STL S11 OUT Y1(5秒)
当按下启动按钮X0 Y0输出,5秒后Y1输出,此时再按启动按钮居然再一次运行,出现了Y0 Y1同时输出,Y1是之前程序的,Y0是第2次启动的,我想了解为什么第2次按启动按钮的时候为什么程序会再从头运行,因为本身程序都还在运行没有结束。也就是说程序没有结束,按启动按钮后又开始运行。请师傅们指导。
分享
我的用户名
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
123 点
下载积分:
580 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-11-08
最后登录:
2014-06-21
查看我的用户名的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-17 10:59
全看
|
小
中
大
2楼的师傅描述的很详细,确实是我少了STL s0
你的回答对我的帮助很大,谢谢.